ASK HILTI質問学ぶ記事
ASK HILTI

後施工アンカー引張強度を教えていただきたいです。

投稿者外山 誠21日前
後施工アンカー引張強度を教えていただきたいです。

お世話になります。引張強度を教えていただきたいです。
HKV内部コーン打ち込みアンカーM12×50のコンクリート強度Fc=21N/mm2でいくつになりますか。
教えていただけると助かります。

引張強度,アンカー 

1Reply
投稿者Tsuyoshi20日前

HKV M12×50 の Fc=21N/mm2 における許容安全荷重(引張り)は、6.0kN になります。


Content is loading